不再犹豫 2015-08-12 10:39:40 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1254查看 4回答
基础承台钢筋
72F-72F定义成承台侧壁钢筋C22@200怎么处理,两边相邻筏板厚度不一样,节点锚固如何处理,有更好的方法吗? 求高手指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
72F-72F定义成承台侧壁钢筋C22@200怎么处理,两边相邻筏板厚度不一样,节点锚固如何处理,有更好的方法吗?
用桩承台来定义后,选择矩形桩承台单元均不翻起二配筋的参数图,在其中按一边的高度输入,然后在总计算后,编辑钢筋中修改一侧的高度再锁定处理.
2015-08-12 13:15:45
-
72F-72F定义成承台侧壁钢筋C22@200怎么处理,两边相邻筏板厚度不一样,节点锚固如何处理,
调整侧壁钢筋的上翻高度为两侧平均数
2015-08-12 11:41:14
-
可以用筏板基础,调整端部锚固。
2015-08-12 11:35:09
-
侧面C22@200的钢筋在筏板里汇总计算后有量,不是在筏板的主筋界面,是在筏板的混凝土界面。
2015-08-12 16:05:06