秦王的春天 2015-08-12 17:07:42 | 广东省 土建 | 2530查看 4回答
板模板下面的那些是钢支撑还是里脚手架?
一直以来都以为是里脚手架,后来发现貌似自己理解错误了。 因为在定额的子目那里,我找到了钢支撑这个材料。 另外还问一下,层高超过3.6米计算满堂红,计算了满堂红之后又按建筑面积50%计算里脚手架。在那种情况下,满堂红脚手架不是里脚手架了吗?为什么还要计算里脚手架?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板模板下面的那些是模板钢支撑不是里脚手架。层高超过3.6米计算满堂红脚手架是装饰工程天棚抹灰使用。满堂红脚手架按面积50%计算脚手架是满堂基础(筏板基础)使用的浇筑混凝土脚手架。
2015-08-12 17:23:56
-
满堂红脚手架是主体阶段使用的,按50%建筑面积50%计算里脚手架是后期装修用的
2015-08-12 17:25:31
-
模板安装套价中的支撑是模板安装所需要的支撑,与脚手架是没有关系,脚手架是对建筑物施工所计算的内容。
2015-08-12 22:11:51
-
措施项目有争议的比较多 大多数人们容易把支撑体系跟脚手架混淆
板模板下的应该是支撑体系 脚手架是用于操作 支撑体系是承重 这是我的理解
2023-06-30 18:12:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看