• 核心区的箍筋是什么意思,该怎样布置。

    请教老师:柱子里有核心区箍筋,是什么意思,该怎样布置呢?

    核心区箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在柱子其他属性中修改。 柱子 核芯区的箍筋范围就是梁与柱相交的那部位,即梁高范围内。  答疑解惑

    2015-08-14 09:22:58 

  • 在属性内其他属性中的节点区箍筋内输入即可

    2015-08-14 09:20:37 

  • 你好:柱子里的核心区部位在梁与柱相交的地方。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    2015-08-14 09:23:19 

  • 柱子里有核心区箍筋,是指柱子插入梁内,在梁范围内的部分的箍筋,可以在属性中的其他属性中的节点区箍筋内按C10-100输入,也可以在柱表中的相应列中按C10-100输入。

    2015-08-14 11:16:45 