关于防雷接地
本工程利用基础底板主筋(两根)作为联合接地体,所有主筋之间可靠焊接,形成闭合电气通路,主筋焊接长度不小于6D,并且与桩台板下面的主筋焊接成一整体! 是不是把接地平面图上蓝色虚线的长度量出来,套均匀环定额呢??工程量需要乘2吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
本工程利用基础底板主筋(两根)作为联合接地体,所有主筋之间可靠焊接,形成闭合电气通路,主筋焊接长度不小于6D,并且与桩台板下面的主筋焊接成一整体! 是不是把接地平面图上蓝色虚线的长度量出来,套均匀环定额呢??工程量需要乘2吗
答:有点看不清,如果是避雷带是的话就量取蓝线长度,明敷就还要*1.2的系数
如果是接地网的话就只要量取蓝线的长度
套取的定额是避雷带或接地母线
2015-08-14 11:05:56
-
你好:套均压环利用圈梁钢筋子目,工程量不需要乘以2,因为定额就是按照两根筋考虑的。
2015-08-14 11:36:03
-
本工程利用基础底板主筋作为联合接地体, 是把接地平面图上蓝色虚线的长度量出来,14新规范工作量要乘1.039的系数,套均匀环定额,工程量不需要乘2。
2015-08-15 16:49:21
-
本工程利用基础底板主筋(两根)作为联合接地体,所有主筋之间可靠焊接,形成闭合电气通路,主筋焊接长度不小于6D,并且与桩台板下面的主筋焊接成一整体! 是套接地跨接线安装 基础钢 筋焊接子目,单位是以处计算的。
2015-08-15 15:54:07
-
本工程利用基础底板主筋(两根)作为联合接地体,北京定额按平方计算就OK了。
2015-08-15 17:17:39
-
不是用基础钢筋网作接地极,只能按兰线长度套利用圈梁钢筋作均压环子目不乘2,还要套柱主筋与圈梁焊接子目,以每个柱与地基钢筋焊接为1处。
2015-08-15 20:06:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看