哒哒在路上 2015-08-15 17:12:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1194查看 5回答
基础层的柱变截面后(变大后),在基础顶布置上梁后,计算提示为负数。
基础层的柱变截面后(变大后),在基础顶布置上梁后,计算提示为负数。 是布置上了独立基础、梁(基础层顶) 基础层柱700*700 首层柱600*600,基础层高2.65m 首层4.9m 独立基础高1.05m问题补充:只是变截(变大)的柱是提示错误,其他没变的柱子不提示。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
亲,您把您这些个柱子设置纵筋锚固吧
不要选择设置插筋
因为您有插筋外出了,所以,就会出现这样的情况
您选择以后,修改一下插筋构造
在计算就不会有这个问题的
您试一下看看
2015-08-15 17:26:05
-
你好:基础层不用布置柱子构件,在上一层直接修改底部标高即可。
2015-08-15 17:40:33
-
这有可能是标高问题。独立基础底标高如果是层底标高,布置柱时,柱底标高为基础底标高,汇总不会提示的。
2015-08-15 17:59:26
-
答:是标高问题。独立基础底标高如果是层底标高,布置柱时,柱底标高为基础底标高,汇总不会提示的。
2015-08-15 17:38:37
-
这种情况 是你在定义柱时设置了插筋,柱在基础层的柱身长度太短,插筋外露长度较长,超过了柱身本身长度,所以才会有此提示,你选择柱图元然后在属性中把设置插筋改为纵筋锚固再重新汇总计算就可以了。
2015-08-15 20:18:54
-
为什么在基础层画柱子时,汇总计算后在编辑钢筋中看不到柱子的钢筋信息?高手赐教!
我在基础层画柱子的时候,已经在要画柱子的那个位置上先画好了个独立基础,并且在定义构件的时候,把要输入的钢筋信息都输入了,但是汇总计算后在编辑钢筋中还是看不到柱子的钢筋信息?
-
暗柱首层复制到基础层后基础层暗柱钢筋三维显示只有下部有,没有贯通至基础层顶,属性里面为基础底标高、层顶标高,麻烦专家帮忙看下哪里错了,谢谢。
-
基础层设置的柱标高为基底(-3.0)--层顶(-0.05),首层为层底(-0.05)--层顶(2.95),为什么有几个柱再计算钢筋汇总时老是提示与首层重叠布置,把标高改了还是那样,求解答
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看