负筋布置:非单边标注含支座
负筋布置的时候 设置“非单边标注含支座” “否” 为什么计算的时候还是把支座包括拉?(最下面是二层平板的可以这么设置,,,但是坡屋面的就不行)这是什么原因
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
负筋布置的时候 设置“非单边标注含支座” “否” 为什么计算的时候还是把支座包括拉?(最下面是二层平板的可以这么设置,,,但是坡屋面的就不行)这是什么原因
负筋布置的时候,设置非单边标注含支座为否,在计算的时候还是把支座包括,它在斜屋面的时候,屋脊位置分开,实际上就相当于单边标注了,屋脊处相当于单边标注的一个端头,所以是必须要布置到端部的,这就是包含支座的原因。在平板中就不存在这样的问题了。
2015-08-16 07:18:13
-
坡屋面的屋脊处负筋软件是按板的阳角钢筋考虑的,如果要考虑支座宽度,只有修改标注尺寸来解决。假设梁宽300,每边标注尺寸输入1650即可。
2015-08-16 07:22:53
-
你的尺寸是对的,你不要看计算公式合公式描述,你仔细看看,要是含支座宽,你的负筋竞长度应该是1900,而不是2200,计算公式是实际是不含支座宽的,他把300的梁宽计算里面了,不然尺寸应该是950+950+70+70,这样显示的话是不含支座宽的,另外你选中负筋后也可以看出尺寸线是在哪里