43****@qq.com 2015-08-16 10:12:09 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 577查看 5回答
梁的原位标注标注的是半跨的信息怎么处理啊?如图
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图中的悬挑跨在最左侧,人家没有截全面,后边一跨中确实有不同的原位标注信息。出现这种情况只能说目前软件里处理不了,因为平法图集中也没有这种情况。所以建议咨询一下设计人员,看他们是怎样考虑的,怎样来计算底筋的长度。
2015-08-16 11:34:05
-
从你发的图中可以看出:1、支座不对。(1A)。2、是悬挑梁。你的截图中右侧的支座应移到下图的箭头处。
2015-08-16 10:55:35
-
未识别的(2C14)在跨中钢筋输入
2015-08-16 10:56:14
-
亲,您说的是同跨不同的信息的原位标注,是吗
记住,是在英文或者是大写的状态下输入中括号
2015-08-16 10:41:27
-
答:一、支座不对。(1A)。是悬挑梁。你的截图中右侧的支座应移到下图的箭头处。
2015-08-16 10:53:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看