• 千赢官网首页登录入口钢筋算量的楼层设置中钢筋保护层设置

    1.问题一:在楼层设置中的钢筋保护层设置,如果出现上部,侧面,下部钢筋保护层厚度相差较大怎么办(比如上部35,下部40,侧面70)像这种情况怎么设置保护层厚度? 2.问题二:在楼层设置中的钢筋保护层设置中,基础梁/承台梁是在同一列的,如果这个两个的保护层厚度不一样怎么办!

    承台梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.问题一:在楼层设置中的钢筋保护层设置,如果出现上部,侧面,下部钢筋保护层厚度相差较大怎么办(比如上部35,下部40,侧面70)像这种情况怎么设置保护层厚度?你好:只有基础的保护层可以输入底/侧/顶,软件里就是这样用斜杠分开输入的。

    2.问题二:在楼层设置中的钢筋保护层设置中,基础梁/承台梁是在同一列的,如果这个两个的保护层厚度不一样怎么办!

    可以在定义构件时的其它属性里输入保护层厚度。