虚心请教 2015-08-18 14:33:17 | 山东省 安装 | 11125查看 1回答
这种电缆是什么意思YFD-WDZNH-YJY-4*120+1*70/4*70
这种电缆是什么意思YFD-WDZNH-YJY-4*120+1*70/4*70 是两根电缆啊还是怎么个意思 另外套定额按那个截面面积套 按照几芯乘系数
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YFD-----预分支。WDZNH---低烟无卤耐火。YJY-交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。4*120+1*70--表示主电缆规格即3根120平方的相线加1根120平方的零线加1根70平方的接地线。4*70 --表示分支电缆规格,表示3根70平方的相线加1根70平方的零线。
套用定额时计算YFD-WDZNH-YJY-4*120+1*70一根,按5芯套用子目,子目乘以系数1.3.计算YFD-WDZNH-YJY-4*70一根,直接套用相应子目,不用乘以系数。
如图
2015-08-18 14:38:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看