• 基础超深柱计算

    基础层高底标高-3米桩承台0.8高。基连系梁位置在正负0,现在计算下来。有梁的柱子露出长度是按梁标高露出的,箍筋也是从承台顶开始计算。没有梁的柱子是露出长度是按照承台顶计算的,箍筋也没有计算。(少计算的部分,判定给了1层计算)。怎么样才可以让没有梁的地方,也像有梁的地方这么计算 图一。是2者对比 图二,有梁的柱 图三,无梁的柱

    桩

    露出长度

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    最简单的方法,把无梁的柱,也布置上梁来计算钢筋,汇总计算后锁定该柱构件,再把梁删除

    2015-08-19 09:26:20 

  • 基础层高底标高-3米桩承台0.8高。基连系梁位置在正负0,现在计算下来。有梁的柱子露出长度是按梁标高露出的,箍筋也是从承台顶开始计算。没有梁的柱子是露出长度是按照承台顶计算的,箍筋也没有计算。(少计算的部分,判定给了1层计算)。怎么样才可以让没有梁的地方,也像有梁的地方这么计算图一。是2者对比图二,有梁的柱图三,无梁的柱

    在基础层中定义柱,设置顶标高为层顶标高,底标高为基础顶标高.柱属性中设置插筋.然后再汇总计算.

    2015-08-18 19:57:23 