18378686816 2015-08-19 16:46:39 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 898查看 3回答
圈梁兼过梁
本人新手,当砌体墙高度大于4米时应设钢筋混凝土圈梁.做法为;内墙门洞上设一道,兼过梁,外墙窗底及窗顶各设一道。内墙圈梁宽度同墙厚,高度120mm,外墙圈梁宽度见建筑剖面图,高度180mm。配筋上下各2c14 箍筋a6-200。我想问一下这个过梁位置是否在门洞上方?如何确定它的标高?可以用过梁代替
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当砌体墙高度大于4米时应设钢筋混凝土圈梁.做法为;内墙门洞上设一道,兼过梁,外墙窗底及窗顶各设一道。内墙圈梁宽度同墙厚,高度120mm,外墙圈梁宽度见建筑剖面图,高度180mm。配筋上下各2c14 箍筋a6-200。我想问一下这个过梁位置是否在门洞上方?-----------内墙在门洞上方,外墙需要在洞口上方和下方各设置一道。
如何确定它的标高?-----------按照门窗洞口高度设置
可以用过梁代替-----------可以用圈梁代替过梁,而不是过梁代替圈梁。
2015-08-19 17:08:36
-
这个过梁位置是在门洞上方;外墙需要设置在洞口上方和下方;它的标高,根据多数的门窗取定;可以用圈梁代替过梁了。
2015-08-19 16:58:54
-
当墙体上开设门窗洞口时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。过梁是位于门窗洞口上方,门洞顶标高就是过梁的底标高。
2015-08-19 17:02:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看