43****@qq.com 2012-12-30 23:22:19 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 9862查看 2回答
火灾应急广播系统套定额的问题
消防应急广播系统一般包括这些东西吧,HY2722C CD播放盘、MP3 播放盘、HY273XD定压输出的广播功率放大器、音箱、消防广播模块和楼层消防广播 问题有这么几个: 1、请问我列出来的这个消防广播系统有没有漏什么东西? 2、请问从CD播放盘到消防广播模块应该怎么套定额呢,请各位老师辛苦辛苦,教教我
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所套项之外请检查一下: 1、消防广播模块接口安装是否套项; 2、从CD盘到消防广播的途径过程中的配管,配线,计算工程量之后套相对应管道暗配和管内出线的定额子目接口; 3、火灾事故广播、消防通信装置调试套项应该计算。按照火灾事故广播、消防通信系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通信的电话分机、电话插孔,按其数量以‘10只’为计量单位。
2012-12-31 08:14:21
-
消防应急广播系统一般包括这些东西吧,HY2722C CD播放盘、MP3 播放盘、HY273XD定压输出的广播功率放大器、音箱、消防广播模块和楼层消防广播 问题有这么几个: 1、还有广播通讯柜、广播分配器、扬声器、 2、套以上各子目的相应定额。
2012-12-31 10:53:43