依依妈妈 2015-08-20 12:26:01 | 北京市 安装 | 2428查看 4回答
电缆中间头计算
什么时候需要计算电缆中间头,我现在是在算地库电气,其中一条回路是连接导流风机的,从一个配电箱出去像树枝状连了7个导流风机,施工单位计算了8个终端头和7个中间头,而且在计算电缆长度是中间头加了0.5*7,请问这样正确吗?那连接导流风机的电缆的正确计算式应该是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该两个终端头,7个中间头,中间头0.5*7 是可以的
2015-08-20 12:35:13
-
中间头按250-300米计算 因为电缆是一卷一卷的
2015-08-20 13:46:26
-
肯定有中间头要不然怎么接电机
2015-08-20 18:58:08
-
哎,都是大神啊,别误人子弟了
2015-08-24 13:07:24