小小造价员 2015-08-21 09:49:43 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 815查看 3回答
关于板带的布置
地下室顶板为结构0.01122坡度找坡,但是顶板为无梁楼盖,板带不能布置在斜板上,该如何处理,地下室面积比较大,手算的话工程量很大, 有没有好的处理方法。问题补充:地下室顶板长度达到188米,结构坡度算下来两遍高差达到3米多,应该不能算层平板吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你计算一下两端的高差是多少,与水平尺寸形成的三角形斜边长度,与水平长度的差也没有多少,故按水平板计算,计算的工程量误差可以忽略不计。
2015-08-21 10:36:23
-
1、0.01122的坡度不需要设置斜板,按平板处画。
2、找坡不是纵向找坡,而是横向找坡。
2015-08-21 10:09:35
-
1、0.01122的坡度不需要设置斜板,直接按平板处理。
2、地下室的顶板是无梁楼盖,说明空间不大,所以,不需要设置斜板的,这个坡度只是模板起拱的要求。
188m没有梁,是无梁楼盖?顶板有多厚呢?
(何况,地下室顶板会有3m多的斜度,请截图上传,孔大家分析一下吧)
2015-08-21 09:57:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看