41****@qq.com 2015-08-21 17:24:43 | 重庆市 其他专业 | 5396查看 4回答
砌体通长筋如何施工,两遍遇到框架柱是否需要植筋?
砌体通长筋如何施工,两遍遇到框架柱是否需要植筋?植筋后与砌体墙的钢筋搭接长度如何计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砌体通长筋是在砌体墙中设置的。
两端与混凝土构件连结,是可以植筋处理的。
计算时可以用砌体加筋定义,设置入墙长度就行,这个入墙长度是砌体通长筋规格的一个搭接长度。
2015-08-21 17:32:54
-
同意楼上的回答。
2015-08-21 21:54:16
-
你好,砌体通长筋遇到框架柱是要植筋的,植筋长度按通长筋直径的10倍,搭接长度按照钢筋直径采用不抗震钢筋的搭接长度即可,
2015-08-22 00:56:23
-
新建的建筑物一般的设计是不会设计成植筋的,现实施工中采用植筋是属于施工措施方便采用的,这要看建设单位对此施工措施认可不认可的,如果不认可是计算不了的。
2015-08-22 09:19:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看