搬砖挑沙扛水泥 2015-08-24 12:06:26 | 云南省 安装 | 3158查看 2回答
云南13定额,电力拆除项目人工、机械*系数是多少?
比如像“组合型成套箱式变电站拆除、基础槽钢拆除、肘型头拆除、铜芯(四芯以下)电缆拆除、10k冷缩电缆终端头拆除、10kV以下横担拆除”此类的,在云南13定额中,人工、机械×系数是多少?是0.5还是0.7?依据在哪?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
比如像“组合型成套箱式变电站拆除、基础槽钢拆除、肘型头拆除、铜芯(四芯以下)电缆拆除、10k冷缩电缆终端头拆除、10kV以下横担拆除”此类的,在云南13定额中,人工、机械×系数一般是0.5,不是0.7的,没有依据,应该是习惯做法的。
2015-08-24 12:11:14
-
当保护性拆除时系数为0.7,非保护性拆除时系数为0.5。
2020-03-29 11:08:11