安全 2012-12-20 18:01:59 | 湖北省 云翻样 | 469查看 6回答
你好,请问次梁比框架梁高时,其支座如何处理呀
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁比框架梁高,分两种情况: 1、梁顶标高一样,次梁底低于框架梁底,在框架梁的次梁位置设置吊柱,吊柱的顶标高是次梁底标高,顶标高是梁顶标高,截面尺寸图纸上会有说明的。 2、梁底标高一样,次梁顶标高高于框架梁顶标高,次梁的上部钢筋伸入框架梁内15d。
2012-12-21 10:00:10
-
图纸是次梁,那就以框架梁为其一个支座,重新设置支座确定跨数,具体结构理论问题那就咨询设计院吧,一般没有次梁比框架粱高的,查看你所谓次梁的配筋,比较一下两个梁在端支座及其跨中截面的配筋率,再看看两个梁上面的荷载大小,实际应该怎样处理自己心里也就有数了。
2012-12-21 09:55:30
-
图集上也有这种构造的,11G101-1
2012-12-22 13:42:26
-
框架梁是次梁的支座
2012-12-21 09:47:24
-
次梁比框架梁高时,其支座如何处理呀 次梁比框架梁高时,其支座仍以框架梁为支座,一般这种情况是很少的,应和设计人员联系确定是否正确。
2012-12-22 14:06:10
-
一般情况下都是以框架梁来作为支座的,如果说遇到这样的情况我觉得应该和设计沟通确认,或者你自己去查查相关的资料,如《混凝土设计规范》等去做参考。
2012-12-22 14:55:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看