接地母线计算规则?
接地母线和避雷网按图纸长度外加3.9%的量,那么,像利用地梁内两根主筋通常焊接的接地母线,还需要加3.9%的量么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这个不需要,因为接地母线和避雷网考虑了波形敷设和弯曲,而利用基础梁的钢筋都是直线的。