嗯哼 2015-08-28 11:58:36 | 重庆市 安装算量GQI | 1298查看 5回答
请问开关到灯的单线需要穿管吗,如果不需要怎么套定额?
灯到灯的是3根穿管嘛,但是灯到开关的只有一根线需要穿管么,如果不需要穿管,那怎么套定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图判断 一类灯具离地2.4m以下需保护接地,灯具与灯具之间为3根线(火 零 地),灯具与开关之间管内穿2根线(火 控)。
2015-08-31 11:04:49
-
单联开关到灯具是2根线,必须使用保护管,不能裸线敷设,这是施工和规范不允许的
2015-08-28 12:05:28
-
灯到灯的是3根穿管嘛,但是灯到开关的只有一根线需要穿管么,如果不需要穿管,那怎么套定额?
截图中形状到灯是3根线,做安装造价先把电气原理搞明白了。
2015-08-28 12:33:51
-
你好:需要预埋管,里面至少两根线。
2015-08-28 12:08:17
-
到开关的是两根线不是一根,都是要穿管的
2015-08-28 18:10:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看