benpaopao159@163.com 2015-08-28 21:08:16 | 山东省 土建 | 1279查看 3回答
请教几个问题
1:砖混结构,砖基础砌筑在条基上,条基下面是垫层,垫层每边外出100,砖基础大于1.2米计算脚手架,脚手架(起始高度)从哪算起?槽底还是垫层上口,亦或者条基上口?砖基础上面浇筑240高圈梁,砖基础脚手架高度算到砖基础顶?还是砖基础顶高度加上240圈梁高度?定额哪里有解释吗?2:砖混结构斜板有梁时,梁套斜板,那么梁在什么位置才能套斜板?比如南北是斜屋面,斜屋面最高点有水平梁,套什么?斜屋面最低点也有水平梁,最低点梁套什么?还有的梁是随坡屋面高度来设置的,斜屋面从最低点到最高点设置一道竖向梁,这个梁套什么?3:现浇板宽度,长度是以外墙外边线计算的?还是中心线亦或者内边线?问题补充:外墙一周圈处设置圈梁或者梁,现浇板和圈梁或者框架梁一起浇筑,现浇板的砼量算到圈梁或者梁内侧,还是外侧?圈梁或梁和现浇板模板怎么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:砖混结构,砖基础砌筑在条基上,条基下面是垫层,垫层每边外出100,砖基础大于1.2米计算脚手架,脚手架(起始高度)从哪算起?槽底还是垫层上口,亦或者条基上口?砖基础上面浇筑240高圈梁,砖基础脚手架高度算到砖基础顶?还是砖基础顶高度加上240圈梁高度?定额哪里有解释吗?
当定额说明没有涵盖的范围,应参考实际情况及施工组织设计方案计算措施费。
垫层我的理解是不计算的,如果有计算综合脚手架,你看一下定额说明,是不是都包含了,如果选用的是单项脚手架,应结合现场情况计算,比如基础施工完在后,有没有回填土方。我们应从实际搭设脚手架底计算到最顶面。
如脚手架是在条形基础上开始搭设的,应从条形基础顶面计算到首层地面底标高,也就是你说的地圈梁。如条形基础窄,脚手架在基础外侧开始搭设的,这时应从条形基础底面计算。垫层好多地区定额是不计算工作面的,所以通常脚手架高度的起点最低只能是垫层顶。
2:砖混结构斜板有梁时,梁套斜板,那么梁在什么位置才能套斜板?
梁与斜板相连,在板底或板顶
比如南北是斜屋面,斜屋面最高点有水平梁,套什么?斜屋面最低点也有水平梁,最低点梁套什么?
计算板面积,是计算到梁边,但梁的顶面在这个位置是异型的,分别套梁板定额时,应选用 斜梁,或异型梁。如只套斜板,则工程量应合并
还有的梁是随坡屋面高度来设置的,斜屋面从最低点到最高点设置一道竖向梁,这个梁套什么?
工程量合并,则斜板,分别套,斜梁或异型梁。
3:现浇板宽度,长度是以外墙外边线计算的?还是中心线亦或者内边线?
定额规则有说明,有梁的,算到梁边,没有梁的,计算到板边,按有梁板计算的,梁板工程量分别计算后汇总。
所以宽度应计算到板的最外边,或墙外边,或梁内边,梁外还有板的,应计算梁外边到板最外边,工程量合并汇总
2015-08-29 06:51:01
-
1:砖混结构,砖基础砌筑在条基上,条基下面是垫层,垫层每边外出100,砖基础大于1.2米计算脚手架,脚手架(起始高度)从条基上口。砖基础上面浇筑240高圈梁,砖基础脚手架高度算到±0.00.2:砖混结构斜板有梁时,梁套斜板,梁在斜板下面位置才能套斜板。比如南北是斜屋面,斜屋面最高点有水平梁,套单梁。斜屋面最低点也有水平梁,最低点梁套单梁。有的梁是随坡屋面高度来设置的,斜屋面从最低点到最高点设置一道竖向梁,这个梁套斜板。3:现浇板宽度,长度是以外墙外边线计算的。
外墙一周圈处设置圈梁或者梁,现浇板和圈梁或者框架梁一起浇筑,现浇板的砼量算到圈梁外侧。圈梁的模板,计算侧面减板厚;梁的模板,计算底面和侧面减板厚;现浇板模板,计算底面和侧面。
2015-08-29 07:41:15
-
山东定额相关规定很详细,相类似的可以参照执行。
2015-08-29 08:10:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看