• 这软件怎么能这样?

    我先画的暗柱,再画的剪力墙,画剪力墙的时候我还特意把暗柱包括进去了,可是刚刚用三维看钢筋节点不是构造节点,都是伸到暗柱端对弯10D,图集构造对于T型应该是向两边弯15D,我又把另外一边暗柱也用剪力墙包住,结果节点才是规范要求的,为什么这软件剪力墙要包住所有的暗柱才能正确识别,还有这样的话剪力墙的钢筋会不会多算?第一个图是我后来试的把所有暗柱包住,剪力墙节点正确;第二个就是原来画的没有包住纵向的暗柱,节点就不对

    纵向

    筋会

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件不会算多,你包柱子的那部分剪力墙是没有钢筋量的, 如果你只包一个方向的暗柱,软件无法识别的另一个方向的关系,所以软件执行了端部暗柱的计算规则,没有执行丁字暗柱的计算规则