49****@qq.com 2012-12-25 15:00:35 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 506查看 1回答
这软件怎么能这样?
我先画的暗柱,再画的剪力墙,画剪力墙的时候我还特意把暗柱包括进去了,可是刚刚用三维看钢筋节点不是构造节点,都是伸到暗柱端对弯10D,图集构造对于T型应该是向两边弯15D,我又把另外一边暗柱也用剪力墙包住,结果节点才是规范要求的,为什么这软件剪力墙要包住所有的暗柱才能正确识别,还有这样的话剪力墙的钢筋会不会多算?第一个图是我后来试的把所有暗柱包住,剪力墙节点正确;第二个就是原来画的没有包住纵向的暗柱,节点就不对
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件不会算多,你包柱子的那部分剪力墙是没有钢筋量的, 如果你只包一个方向的暗柱,软件无法识别的另一个方向的关系,所以软件执行了端部暗柱的计算规则,没有执行丁字暗柱的计算规则
2012-12-26 09:47:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看