• 消防接线分线

    如图!从XF(消防接线端子箱)接线到3个SI(总线隔离器)和C(气体灭火控制器)这里都需要S(信号线)P(电源线)H(电话线),那么这里接线是从XF接出四个回路各自连接一个设备还是只需从XF接出一个回路接四个设备并联?请教,设计施工平面图这样显示是以哪种方式施工?

    接线端子

    消防接线端子箱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从XF(消防接线端子箱)接线到3个SI(总线隔离器)和C(气体灭火控制器)这里都需要S(信号线)P(电源线)H(电话线),那么这里接线是从XF接出四个回路各自连接一个设备还是只需从XF接出一个回路接四个设备并联?请教,设计施工平面图这样显示是以哪种方式施工?

    一般每个(总线隔离器都是一个单独回路,也就是说应该是从XF箱出来4各回路