母线区分及计算规则
母线TMY-3*[3*(125*10)]+2*[2*(80*8)] , 3-TMY-2X(100*10)计算时,套定额是带行母线吗?计算长度需要乘以系数吗?带行母线一般怎么表示,低压封闭式母线一般如何表示?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套定额是带行母线,计算长度不需要乘以系数。带行母线一般标注为TMY。低压封闭式母线区别标注如下:高强度封闭母线槽(CFW)、空气式插接母线槽(BMC)、空气式插接母线槽(BMC)。
2015-09-06 16:16:48
-
母线TMY-3*[3*(125*10)]+2*[2*(80*8)] , 3-TMY-2X(100*10)计算时,套定额是带形母线,计算长度需要乘以系数的。
2015-09-07 16:28:27