太阳雨 2015-09-08 15:23:14 | 湖北省 安装 | 3469查看 2回答
水泵房的几个疑问
第一个疑问:水泵房的管道安装应该套工业管道,我一直没找到出处,我想问下这个管道包含消火栓、喷淋管道? 其他管道还按给排水章节的套? 第二:一般情况下,消火栓和喷淋管道用的镀锌钢管沟槽连接,工业管道章节中没合适的子目,难道要套那个子目?套低压无缝钢管螺纹连接么? 第三:管道安装不包含管件的安装,管件要按三通、弯头等统计出来,分别记取安装和主材费用? 第四:管道工程量计算的时间按中心线不扣除阀门、管件的长度? 第五:水泵房的管道按工业管道套价,其他的按给排水和消防套价,我想问下明确的分界点在哪?从哪开始算做工业管道?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水泵房的管道安装应该套工业管道,我一直没找到出处,我想问下这个管道包含消火栓、喷淋管道?
只要是在消防泵房内的管道
第二:一般情况下,消火栓和喷淋管道用的镀锌钢管沟槽连接,工业管道章节中没合适的子目,难道要套那个子目?套低压无缝钢管螺纹连接么? 有些地区补充了相应的定额
第三:管道安装不包含管件的安装,管件要按三通、弯头等统计出来,分别记取安装和主材费用?是的
第四:管道工程量计算的时间按中心线不扣除阀门、管件的长度?对
第五:水泵房的管道按工业管道套价,其他的按给排水和消防套价,我想问下明确的分界点在哪?从哪开始算做工业管道?一般按泵房外墙为界,泵房外墙以内按工艺管道,泵房外墙以外按相应专业
2015-09-08 15:52:45
-
第一:水泵房的管道安装应该套工业管道,这个管道包泵房中所有管道包括消火栓、喷淋管。
第二:一般情况下,消火栓和喷淋管道用的镀锌钢管沟槽连接,可以套消防或给排水部分的定额子目。
第三:工业管道安装不包含管件的安装,管件要按三通、弯头等统计出来,分别记取安装和主材费用。
第四:是的管道工程量计算的时按中心线不扣除阀门、管件的长度。
第五:水泵房的管道按工业管道套价,其他的按给排水和消防套价,明确的分界点在进出泵房1.5米处。
2015-09-09 10:50:06