潇潇 2015-09-08 17:33:29 | 河南省 安装 | 17515查看 4回答
消防设备电源监控系统里的ZXVA电压信号传感器需要单套定额吗
消防设备电源监控系统里的ZXVA电压信号传感器需要单套定额吗,还是已经包含在配电箱的里面了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,一般消防电源监控是单独的系统。电压信号传感器需要单独套定额。
根据传感器是单路还是两路套消防册中的单输入或多输入控制模块定额即可。
ZXVA是中消恒安产品,应该不会和配电箱成套供应。
2015-09-08 21:27:23
-
如果是成套的那么就不需要了
如果电力监控是分开单位来做的。肯定是另外套的,,按控制模块套吧
2015-09-08 19:26:35
-
成套的话,就不需要套定额,另外增加的就需要套定额
2015-09-08 17:36:39
-
如果该设备在配电箱的里面就不需要单独套定额了。
2015-09-09 10:39:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看