• 消防喷淋水压试验

    1.喷淋管水压试验分层试验的话,需要堵住通往上一楼层的管道吗? 2.水压试验是从哪里灌水进入喷淋管? 3.水压试验灌水时,怎么知道水灌满试验楼层的管了? 4.水压试验怎么表示合格? 5.喷淋管除了水压试验还需要做什么试验?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.喷淋管水压试验分层试验的话,需要堵住通往上一楼层的管道。

    2.水压试验是从试验楼层供水主立管处灌水进入喷淋管。

    3.水压试验灌水时要在试验分层的系统最高点设置排气阀,灌水时排气阀打开排气,当排气阀空气排净排出水时就知道水灌满试验楼层的管了。

    4.水压试验要根据图纸要求的水压试验进行,符合设计要求时为合格,否则不合格;如果设计没有要求就要参照《消防管道施工及验收规范》有关压力试验之规定执行,符合规范要求即为合格,否则为不合格。

    5.喷淋管除了水压试验外还需要做“消防系统联动”试验。消防系统联动试验就是消火栓系统、消防喷淋系统、消防报警系统等所有系统的综合联动试验。