rong 2015-09-08 20:19:04 | 广东省 其他专业 | 3035查看 1回答
消防喷淋水压试验
1.喷淋管水压试验分层试验的话,需要堵住通往上一楼层的管道吗? 2.水压试验是从哪里灌水进入喷淋管? 3.水压试验灌水时,怎么知道水灌满试验楼层的管了? 4.水压试验怎么表示合格? 5.喷淋管除了水压试验还需要做什么试验?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.喷淋管水压试验分层试验的话,需要堵住通往上一楼层的管道。
2.水压试验是从试验楼层供水主立管处灌水进入喷淋管。
3.水压试验灌水时要在试验分层的系统最高点设置排气阀,灌水时排气阀打开排气,当排气阀空气排净排出水时就知道水灌满试验楼层的管了。
4.水压试验要根据图纸要求的水压试验进行,符合设计要求时为合格,否则不合格;如果设计没有要求就要参照《消防管道施工及验收规范》有关压力试验之规定执行,符合规范要求即为合格,否则为不合格。
5.喷淋管除了水压试验外还需要做“消防系统联动”试验。消防系统联动试验就是消火栓系统、消防喷淋系统、消防报警系统等所有系统的综合联动试验。
2015-09-08 20:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看