    第一个问题:消火栓管道分为室内消火栓和室外消火栓,在管道安装套价的时间是套第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应项目

    第二:如果套给排水章节的定额子目,湖北这边的镀锌钢管只要螺纹连接,我想问下,在施工中,管径大于100的是不能采用螺纹连接,一般采用沟槽连接或法兰连接。

    第三:如图1,湖北定额说明中说明DN40及其以上的安装不包含支吊架,在计算支吊架工程量的时间,不是仅计算水平方向的支架,而是计算所有管径≥40的管道支吊架

    第四:如图2和3,安装子目已经包含了管件,所以三通、弯头等管件不用重新计量。