• 关于梁腹板高度设置

    11G中梁腹板高度没有明确S的取值,12G中确定了S的取值,我现在的工程是很多梁高减板厚刚好450,以至于设立不起侧面钢筋。在设计说明中的hw就是梁高减板厚,就这一个S就关系到加与不加侧面钢筋,这到底怎么办,影响的工程量也不少。

    腹板

    腹板高度

    答疑解惑

    问题补充:第一张图是图纸说明,第二张是11G说明,第三张图是千赢官网首页登录入口中12G的说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图纸说明是要求按图集11G101设置的,那可按图集规定要求设置(图集上注明:hw大于或等于450时,在梁两个侧面配置构造钢筋)

    2015-09-10 17:30:33 

  • 这个要看结构说明,如果说明里说梁的侧面加筋见11G或是12G的相关作法,那就按图集,就是腹板高度大于450就加侧面筋,如果没有这样的说明,那就按梁的平法图中标注来加侧面筋。

    2015-09-10 17:24:43 