随风的云78 2015-09-11 20:14:55 | 广东省 其他专业 | 501查看 3回答
施工现场问题-求助
请问各位前辈,梁钢筋的接长,是先接长后再绑扎,还是一边绑扎,然后不够再接长的? 2:图片中基础梁的钢筋一般是在砖胎模里面绑扎还是在钢筋加工区绑扎好然后再吊到里面去的?用什么吊的?如果用这种方法在相交处怎么办?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、梁钢筋的接长,是先接长后再绑扎
2:图片中基础梁的钢筋一般是在砖胎模里面绑扎。
2015-09-11 20:17:54
-
你好,基础梁的钢筋是在钢筋加工区先接长了,图片中的基础梁的钢筋是在砖胎模里绑扎的,钢筋都是在钢筋的加工区制作成半成品用吊车吊运到施工区在绑扎的,
2015-09-12 01:51:10
-
请问各位前辈,梁钢筋的接长,是先接长后再绑扎,还是一边绑扎,然后不够再接长的?【首先基础梁的钢筋很大,一般是机械连接,现场连接的不是绑扎,】 2:图片中基础梁的钢筋一般是在砖胎模里面绑扎还是在钢筋加工区绑扎好然后再吊到里面去的?用什么吊的?如果用这种方法在相交处怎么办?【个人觉得,当基础梁的高度很大时需要在转台莫里面绑扎,高度小的需要架起来,就像板里面的梁,不知道你有没有看过,。一般是不会吊装的,对于交叉出的绑扎,也是现场,慢慢绑的,你见过施工就会明白了,下面是在膜里面绑扎的】
2015-09-12 08:56:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看