歇斯底里 2015-09-12 10:25:00 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1452查看 4回答
钢筋的机械连接
设计说明中说:对于钢筋直径 20及以上者宜优先采用机械连接。 请问,墙体的垂直筋和框住的垂直筋也是直螺纹连接吗?还是电渣压力焊?有什么依据吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计说明中说:对于钢筋直径 20及以上者宜优先采用机械连接。 墙体的垂直筋和框住的垂直筋如果是能采用直螺纹连接的是可以采用直螺纹连接的,不能采用直螺纹连接的,还是采用电渣压力焊的。
2015-09-12 10:29:07
-
墙体的垂直筋和框住的垂直筋也是直螺纹连接吗?还是电渣压力焊?有什么依据吗?
答:
1.20以下的钢筋比较细,可以用绑扎连接。20以上的钢筋比较粗,绑扎不住,必须用机械连接。
2.机械连接的方式很多,用哪种也行,前提是能够满足实验室的检测才行。电渣压力焊,套筒连接,等等,哪种也行,一般都是电渣压力焊
2015-09-12 10:30:57
-
垂直钢筋连接一般是采用电渣压力焊的,但这个不是机械连接啊,上面的说法有问题,电渣压力焊是焊接的连接方式了,不属于机械连接,螺纹连接和套筒才是机械连接方式的,你这个说明中只说优先,没说必须,所以垂直钢筋用电渣压力渣更符合实际一些。
2015-09-12 10:45:07
-
设计说明中说:对于钢筋直径 20及以上者宜优先采用机械连接。 请问,墙体的垂直筋和框住的垂直筋也是直螺纹连接吗?还是电渣压力焊?有什么依据吗?
设计说明中说,对于钢筋直径20及以上者宜优先采用机械连接,墙体的垂直筋和框柱的垂直筋可以采用螺纹,电渣压焊,锥螺纹均可以的,它们都是机械连接.
2015-09-12 10:30:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看