黛无序 2015-09-12 11:01:26 | 河南省 安装 | 7390查看 7回答
消防报警系统中怎么很好的区分电源线和信号线,还有其他电线?
在消防自动报警系统中做工程量预算 ,不能很好地区别消防电线,特向各位大神们请教!还请多多指点!多谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防报警电源线一般都是ZRBV、NHBV线,比如NHBV-2*2.5(220V强电电源线)或ZRBV-2*1.5(24V弱电电源线);信号线、控制线一般为BVS2*1.0或者BVS2*1.5。
2015-09-14 12:25:02
-
工程系统线型是由设计或者出图人规定的,没有具体给出线型图例,就看从端子箱出的线缆连接的是什么设备。具体规则楼上已经说了。作为预算,图纸没有给出具体信息要先去找甲方、设计落实问题,预算员不能自己定线型
2015-09-16 15:49:34
-
你好:消防报警系统单独有设计图纸,需要平面图与系统图纸结合对照计算工程量。
2015-09-12 13:04:17
-
这个比较简单。
看系统图,你知道,接电源线的设备有,模块和声光报警器。信号线,所有的设备都需要接。
平面图上,你直接去看,找到声光报警器,他有两根线,线的颜色不一样,你在和别的设备,比如烟感,对比一下
就能区分出来了。
2015-09-12 14:50:18
-
首先,你得看系统图中的设计给出的线型,意思就是说设计给出的线性代表哪些线。然后看系统图,知道消防器具都需要连接哪些线。然后在到平面图去算量就可以了。
想要区分好电源线跟信号线,就得看好系统图给消防器具接哪几根线,然后就明白了。
比如感烟,感温只需要信号线。控制模块需要信号线,电源线等。自己看一下系统图怎么连接的吧。
2015-09-12 14:28:22
-
电源线都是BV线,比如BV2*2.5或BV2*1.5;信号线为BVS2*1.0或者BVS2*1.5。
2015-09-12 15:53:01
-
消防报警系统中电源线一般用NHRVB、NHBV,信号线一般用NHRVS,消防电话线一般用NHRVVP,消防广播线一般用NHRVS,控制信号线一般用NHKVV,消防通讯线一般用NHRVVP线
2015-09-14 10:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看