小胖不会飞 2015-09-13 16:43:26 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2374查看 3回答
GGJ2013中改变钢筋接头设置为什么对钢筋量影响非常大?
见下图,仅仅改变钢筋的搭接形式,对钢筋的量为什么影响这么大?而且影响的主要是没有调整的6,8号钢筋问题补充:经过我细致比较,主要变化是暗柱中的箍筋,原来箍筋的间距是200,改变搭接方式之后,其余没有改动,箍筋搭接自动变为100,为什么? 箍筋在改变搭接方式之后是会自动变为加密,请问在设置中应该如何设置,才能避免?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-09-13 20:57:14
-
见下图,仅仅改变钢筋的搭接形式,对钢筋的量为什么影响这么大?而且影响的主要是没有调整的6,8号钢筋
仅仅改变钢筋的搭接形式,是不会对钢筋的量影响这么大的,你所改变的钢筋搭接形式是指通长钢筋在超过你所设定的9米定尺时的长度后才搭接的接头形式,对钢筋量影响不会太大 的,主要改变的原因是因为你的柱箍筋间距的变化,查看你定义中柱箍筋部分设置有误。
2015-09-13 19:44:00
-
钢筋的搭接形式影响增加箍筋,规范要求梁纵筋在钢筋搭接区间箍筋需要加密,所以搭接方式不同箍筋的数量不同,钢筋总量也不同。
而且影响的主要是没有调整的6,8号钢筋,因为6,8号钢筋是箍筋。
2015-09-13 16:48:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看