蘑菇派芝士 2015-09-13 18:17:41 | 山东省 土建 | 1724查看 2回答
山东定额 关于板 构造柱 压顶等构件砼及模板计算问题
1.定额上说构造柱是按设计高度计算,图纸上说明构造柱是深入压顶顶面 比如说压顶高是3.6 那么计算构造柱它的高度就是3.6? 2.那么构造柱通过板的时候 还用不用扣板的工程量? 3.反过来 ,板要算到梁外侧 墙外边线,那么它用不用扣除构造柱的工程量? 4.算板的模板 还用不用扣除构造柱所占板侧面的模板量? 5.还是算板的模板,底面模板还用不用扣除墙或梁与板底面接触部分的模板量? 我查过计算规则 但感觉有些说的不是那么明细 就有点不知道该怎么算了 因为一旦算下来 一动百动, 我想知道具体怎么算 这个标准 麻烦老师解答一下 谢谢~
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.定额上说构造柱是按设计高度计算,图纸上说明构造柱是深入压顶顶面 比如说压顶高是3.6 那么计算构造柱它的高度就是3.6?【构造柱算到压顶底,见定额解释】 2.那么构造柱通过板的时候 还用不用扣板的工程量?【不需要,柱子的高度是通长算的,不扣除板的厚度】 3.反过来 ,板要算到梁外侧 墙外边线,那么它用不用扣除构造柱的工程量? 【不扣,柱头不计算】 4.算板的模板 还用不用扣除构造柱所占板侧面的模板量?【板的模板是按墙的净面积计算,】 5.还是算板的模板,底面模板还用不用扣除墙或梁与板底面接触部分的模板量?【板的模板是按墙的净面积计算,你说的那个要算到梁里面,有梁板时,板梁,合并】我查过计算规则 但感觉有些说的不是那么明细 就有点不知道该怎么算了 因为一旦算下来 一动百动, 我想知道具体怎么算 这个标准 【建议你看看定额交底,是对计算规则的解释】
2015-09-13 19:40:47
-
1.定额上说构造柱是按设计高度计算,图纸上说明构造柱是深入压顶顶面 比如说压顶高是3.6 那么计算构造柱它的高度就是3.6? 2.那么构造柱通过板的时候 还用不用扣板的工程量? 3.反过来 ,板要算到梁外侧 墙外边线,那么它用不用扣除构造柱的工程量? 4.算板的模板 还用不用扣除构造柱所占板侧面的模板量? 5.还是算板的模板,底面模板还用不用扣除墙或梁与板底面接触部分的模板量?
1.定额说构造柱是按设计高度计算,图纸上说明构造柱是到压顶面,如压顶高是3.6米,那么计算构造柱它的高度是3.6,压顶则计算到构造柱的边。
2.构造柱通过板的时候,不用扣板的工程量,板是计算到砼墙或梁的边,如果是砖墙时,一般是压墙一半,所以这部分是不用扣除的.
3.板算到梁内侧边,梁按全高计算,板算到梁的侧边.梁与构造柱相交,梁算到构造柱的侧边,所以是不用扣除梁和板的工程量的.
4.算板的模板和砼是同样的道理的.
5.还是算板的模板,它只是算到墙和梁的边即可.所以不用扣除墙或梁与板底面接触部分的模板量.
2015-09-13 20:04:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看