太阳雨 2015-09-14 16:18:52 | 湖北省 安装 | 3131查看 1回答
关于生活给水系统、消火栓系统和喷淋系统的加压问题
1、生活给水系统:生活给水系统的供水都是从市政管网供水,然后分区加压,加压的话如果选择无负压供水和变频加压的话是否要配合水箱? 2、消火栓系统:消火栓系统如果设计从消防水池水泵抽水输送到消火栓管网,消火栓系统如何加压? 3、喷淋系统应该和消火栓系统差不多,消火栓系统如何加压的? 4、低压给水系统是不是可以理解成直接市政供水?高压给水系统和临时高压给水系统从设置上来说有什么区别?问题补充:喷淋系统和消火栓系如何设置达到稳压增压的目的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、生活给水系统:生活给水系统的供水都是从市政管网供水,然后分区加压,加压的话如果选择无负压供水和变频加压的话是否要配合水箱?一般需要顶层设置水箱
2、消火栓系统:消火栓系统如果设计从消防水池水泵抽水输送到消火栓管网,消火栓系统如何加压?
3、喷淋系统应该和消火栓系统差不多,消火栓系统如何加压的?
以上二者一般在底层设置消防水池,或者顶层设置无负压供水设备,通过以上来达到增压的目的
4、低压给水系统是不是可以理解成直接市政供水?是的
高压给水系统和临时高压给水系统从设置上来说有什么区别?配置基本一样
2015-09-15 08:00:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看