电气管线敷设问题
请问实际施工当中,有没有一种是水平线路是SCE(即吊顶内明敷设),同时竖向线路是WC(即沿墙暗敷设)的做法的?而且系统图它管材是PC20,但是百度我查了SCE是要穿金属管的,那么我水平线路的管材究竟还是用回PC20还是暂定一种规格的金属管给它?系统图如下。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
最好要求设计做一个说明,毕竟吊顶内的布管你的理解是对的,使用PC肯定不行
2015-09-14 17:17:00
-
吊顶内敷设:SCE ,这是导线敷设的另一种解释,结合系统图,应该是穿PC20管,吊顶内和墙内暗敷。这样才解释的通。
2015-09-14 20:00:36
-
上述情况,水平线路的管材是用PC20。