zh****@163.com 2015-09-16 14:54:33 | 山东省 安装算量GQI | 2512查看 1回答
安装算量电气工程回路生成不自动生成立管与别的回路共用立管
安装算量电气工程回路生成不自动生成立管与别的回路共用立管.就是在配电箱处。明明应该有7根立管确只生成了5根立管。为什么其他立管没有生成。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、CAD线段没连接配电箱。2、可动态观察,有时层底敷设的立管被层顶敷设的立管覆盖了。
2015-09-16 15:00:46
-
安装算量单回路识别时,识别插座完毕配电箱位置立管没有单独生成
安装算量单回路识别时,识别插座完毕配电箱位置立管没有单独生成.而是和照明线的立管共用了。怎么解决这个问题让其 单独生成立管!
-
安装图形算量中灯具的立管自动生成,但是实际立管与水平管不同材质,如何快速解决这类问题?
安装图形算量中灯具的立管自动生成,但是实际立管与水平管不同材质。吊顶内连接灯具的保护管一般为金属软管。 单根选中后修改图元名称太麻烦了,有快速的解决方法吗?
-
千赢官网首页登录入口安装算量2013,版本号5.1.0.1168电气专业如何自动生成多根立管
我的版本也是5.1.0.1168,在照明回路中,连续几个开关的回路,暗配的情况下,处于中间的开关向下返立管时应该是两根立管,但目前只能自动生成一根立管,请问如何设置?