• 按湖北08年定额 钢管里脚手架 满堂脚手架

    1、凡捣制独立梁(除圈梁、过梁)柱、墙,按全部砼体积每立方米计算13m2的3.6m以内钢管里脚手架,我想问的是 这里面的柱、墙 是指的矩形柱和直形墙吗?还有,有梁板需要按每立方计算13平方的钢管里脚手架么? 我的结构类型为框剪结构 2、如果首层商铺层高为4.8米,我想问怎样套满堂脚手架,是套一个土建和一个装饰的满堂脚手架,还是只套土建或者装饰的满堂脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这里面的梁、柱、墙 是指工程所有的梁【除圈梁、过梁】、柱和混凝土墙均需要按每立方计算13平方的钢管里脚手架计算。

    2、如果首层商铺层高为4.8米,是套一个土建和一个装饰的满堂脚手架。