windy605 2015-09-17 11:27:58 | 湖南省 其他专业 | 965查看 4回答
预留浇注孔深包括二次浇注层厚度吗
如题,图纸上预留设备基础浇注孔标注了个深度,二次浇注层50,但是图纸截面图上并未体现出 二次浇注的层厚是包含在孔深里还是需要满足孔深以后再在上面浇注?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预留浇注孔深包括二次浇注层厚度,二次浇注的厚度50是指设备安装后基础与设备底座【设备安装是底座下找平需要增加垫板,底座与设备基础间的厚度】之间的浇注厚度。预留浇注孔要单独考虑套价的。
如
2015-09-17 12:42:45
-
预留浇注孔深是不包括二次浇注层厚度的。图纸上预留设备基础浇注孔标注了个深度,二次浇注层50,但是图纸截面图上并未体现出 二次浇注的层厚是不包含在孔深里的,还是需要满足孔深以后再在上面浇注 。
2015-09-17 11:49:15
-
设备基础预留孔浇筑按照规范应该分两次浇筑,第一次浇筑到楔子以下位置,当混凝土强度达到设计强度的75%时,第二次浇筑混凝土至基础顶标高。
2015-09-17 12:43:46
-
如题,图纸上预留设备基础浇注孔标注了个深度,二次浇注层50,但是图纸截面图上并未体现出 二次浇注的层厚是包含在孔深里还是需要满足孔深以后再在上面浇注?
图纸上预留设备基础浇注孔标注了个深度,二次浇注层50,但是图纸截面图上并末体现出二次浇注的层厚是包含在孔深里。
2015-09-17 13:28:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看