450138710@qq.com 2015-09-17 14:46:40 | 江苏省 安装 | 1239查看 1回答
多线控制线+硬启动线(K) ZBN-BV-2X((2+7)X1.5) SC50穿几根管
1.多线控制线+硬启动线(K) ZBN-BV-2X((2+7)X1.5) SC50穿几根管 ,多线控制线和硬启动线是单独敷管,还是可以一起敷管?(注:此控制两个排烟风机) 2.手动控制线 多线控制线WDZBN-KVV-2(9*1.5) SC50,此是两根9心的电缆,还是一根18芯的电缆?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.多线控制线+硬启动线(K) ZBN-BV-nX((2+7)X1.5) SC50 ,这个是此线路的敷设方式,不是几根管的问题;
ZBN-BV-2X((2+7)X1.5) SC50 ,控制两个排烟风机,是2根管,多线控制线 和 硬启动线(K)是分别敷管,还是可以共管,2根管【2X((2+7)X1.5) SC50,前面的2表示2根管】
2.手动控制线 多线控制线WDZBN-KVV-2(9*1.5) SC50,是穿2个管,是2根9芯电缆。
2015-09-17 16:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看