• 集水坑的砖胎膜布置

    在集水坑中怎么布置砖胎膜 ? 放坡角度为45度 。。如图。希望能给出详细步骤说明。感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    布置垫层提取厚度,或者编辑做法中的公式,斜面面积*厚度

    2015-09-18 08:36:51 

  • 已采纳

    集水坑如果是45°直接绘制不上砖胎膜,砖胎膜只能给90°边布置,新建一个集水坑柱墩垫层,然后智能布置按集水坑,选中集水坑-右击-输入出边距离就可以了,就自动给侧面和底面布置上了,只要把垫层的厚度定义成砖胎膜的厚度,就可以用垫层的体积代替砖胎膜的体积。

    放坡角度

    砖胎膜




    答疑解惑


    2015-09-17 16:18:32 

  • 已采纳
    集水坑就是不用砖胎模,它只是坑的内壁用模板,都是复合木模板,没法用砖模。

    2015-09-17 16:38:50 

  • 我做过一个大型地下室

    就是用的砖胎膜

    挖到流沙

    2023-11-20 00:09:06 