1、消火栓按钮距离地面1.4m处安装,怎么设定起点和终点标高 2、感烟探测器在每层楼板内暗敷设,怎么设定起点和终点标高 起点和终点标高的参考点是哪里问题补充:消火栓线,消防电话线、电源线、信号线里的起点和终点标高怎么设置,谢谢,我是新学习
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消火栓按钮和感烟探测器属于点式设施,在构件属性列表中只输入距地高席 即可,不存在起点标高和终点标高的问题。 2、消火栓线、消防电话线、电源线、信号线里的起点和终点标高,是指本条管 线水平段距本层地面的高度,垂直管线一般会按设备的距地高度自动生成。
2012-12-06 09:22:04
-
你可以根据系统图里面的每层标注来计算标高,直接在绘制时输入数值就可以不用来回加减
2012-12-10 12:38:50
-
都是相对于地面为正负0.00来说的。
2012-12-05 10:56:56
-
构件的起点标高和终点标高一般都是一样的,只有斜管和立管的才不一样。
2012-12-06 00:26:07