• 电缆防火封堵、专业封堵和柔性封堵的区别

    我想问下变配电室的电缆桥架穿配电室墙、电力井墙的预留洞封堵,就是用那种封堵,专业封堵还是防火封堵还是柔性封堵,这三种封堵有什么区别呢,跪求大神指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,

    变配电室的电缆桥架穿配电室墙、电力井墙的预留洞封堵

    一般都是采用防火封堵,也就用防火忱进行封堵。

    你说的柔性封堵,应该是用柔性有机材料进行防火封堵,一般指的是防火泥(多用于电线、电缆)。

     

     

    2015-09-22 17:20:40 

  • 同意楼上解释

    2015-09-22 17:25:33 