58****@qq.com 2015-09-24 14:34:30 | 北京市 安装 | 1454查看 1回答
四出风分体式水源空调如何套定额?(北京)
1.名称:四出风分体式水源空调SC015/KO15T(含室内机、主机)。 2.规格:主机SC015,制冷量3.63Kw,用电量0.89Kw,水量0.77mm3∕h,风量600m3∕h,电压240/400V 。 3.有限遥控器,冷凝提升水泵。 套定额是否室内机室外机分开套?套哪个定额?支架冷媒管什么的也要套吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.名称:四出风分体式水源空调SC015/KO15T(含室内机、主机)。 2.规格:主机SC015,制冷量3.63Kw,用电量0.89Kw,水量0.77mm3∕h,风量600m3∕h,电压240/400V 。 套定额是否室内机室外机分开套?
回复:VRV系统室内机室外机分开套,套通风空调册多联机室内机、室外机子目。
3.有限遥控器,冷凝提升水泵。 支架冷媒管什么的也要套吗?
回复:遥控器就不要套了,都是配套的,包含在设备价格中。
冷凝提升水泵套第一册冷凝水泵安装子目。
冷媒管可以套给排水册铜管定额子目即可。
2015-09-24 15:31:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看