QZS666 2015-09-24 17:14:48 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2675查看 1回答
我画的折梁下部纵筋为什么没有伸到对边弯折20*d,是不是梁的弯折角度小于160度?
请问各位大师:此梁是屋面折梁,下部纵筋为什么没有伸到对边弯锚,只有一个直锚,这样钢筋量也不符合图纸的要求?钢筋节点设置我也调了,计算结果就一个锚固?请各位大师帮帮我,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问各位大师:此梁是屋面折梁,下部纵筋为什么没有伸到对边弯锚,只有一个直锚,这样钢筋量也不符合图纸的要求?钢筋节点设置我也调了,计算结果就一个锚固?请各位大师帮帮我,谢谢---------------应该是角度的问题,软件中大于等于160度是按拉通计算的。
2015-09-25 08:04:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看