高多克扫了 2015-09-25 09:11:49 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 737查看 1回答
最小锚固长度的修正系数可以叠加吗
我看03G101图集的时候,发现钢筋接头搭接面积百分比有一个修正系数,另外如果施工容易扰动,锚固长度需X1.1。那请问同时满足情况下,修正系数是否可以有多个,比如x2个,3个或者4个同时相乘呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我看03G101图集的时候,发现钢筋接头搭接面积百分比有一个修正系数,另外如果施工容易扰动,锚固长度需X1.1。那请问同时满足情况下,修正系数是否可以有多个,比如x2个,3个或者4个同时相乘呢?
你好:修正系数应该是可以叠加的,不过现在都用的是11G了,也是可以同时考虑修正系数。
2015-09-25 10:45:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看