奇偶 2015-09-25 10:49:13 | 云南省 安装 | 3493查看 3回答
半硬质阻燃管埋地敷设问题
室外弱电埋设PVC管,套用半硬质阻燃管埋地敷设这个定额,定额的工作内容包含:测位、划线、挖土、敷设、填实土方。是不是就不能让计算挖管道沟的土方工程量了,如果要计,是不是定额套用硬质聚乙烯管暗敷?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外弱电埋设PVC管,套用半硬质阻燃管埋地敷设这个定额,定额的工作内容包含:测位、划线、挖土、敷设、填实土方。是不能让计算挖管道沟的土方工程量了,已经包括。
2015-09-25 10:58:32
-
已采纳
室外弱电埋设PVC管,套用半硬质阻燃管埋地敷设这个定额,定额的工作内容包含:测位、划线、挖土、敷设、填实土方。是不是就不能让计算挖管道沟的土方工程量了,如果要计,是不是定额套用硬质聚乙烯管暗敷?
回复:
你对定额的理解是正确的,套用半硬质阻燃管埋地敷设这个定额,就不能让计算挖管道沟的土方工程量了。
(应该注意,埋地管就要套埋地管定额,改套其他定额也是不适宜的)
2015-09-25 11:39:42
-
已采纳
室外弱电埋设PVC管,套用半硬质阻燃管埋地敷设这个定额,定额的工作内容包含:测位、划线、挖土、敷设、填实土方。就不能计算挖管道沟的土方工程量了,如果要计,套电缆章塑料管埋地敷设相应子目,按土建定额计算规则计挖管道沟的土方工程量。
2015-09-26 05:45:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看