186****2625 2015-09-25 20:51:38 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 6199查看 4回答
约束边缘构件非阴影区拉筋的设置
图纸中非阴影区拉筋间距是200 ,非阴影区纵筋是墙体的竖向分布筋,墙体的水平、竖向钢筋间距都是150。 按理说拉筋不是要布置在水平和竖向钢筋的交点处嘛,那现在这个拉筋设计的间距无法布置在交点处啊 应该怎么办?问题补充:就是非阴影区的拉筋是不是应该按间距150设置啊 才能勾住水平分布筋和竖向分布筋的交点啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2015-09-26 09:29:59
-
答:约束边缘非阴影区的C10-200,与墙体的水平分布筋是两回事,是重复布置,各布置各的配筋。并且画剪力墙时要把暗柱覆盖。(是非阴影区加强箍筋)。
2015-09-25 21:00:38
-
你好,约束边缘构件最好的办法是要领完建立一个暗柱,将新建的暗柱竖向钢筋用剪力墙的竖向钢筋,拉钩按图纸要求绘制,要是与柱连接有箍筋,就在其它箍筋里输入进去。
2015-09-26 05:58:11
-
图纸中非阴影区拉筋间距是200 ,非阴影区纵筋是墙体的竖向分布筋,墙体的水平、竖向钢筋间距都是150。按理说拉筋不是要布置在水平和竖向钢筋的交点处嘛,那现在这个拉筋设计的间距无法布置在交点处啊 应该怎么办?-----------可以按墙体的水平钢筋C10@150布置非阴影区拉筋的。
2015-09-26 05:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看