liuhj 2014-06-11 10:54:41 | 钢筋算量GGJ2013 | 1073查看 1回答
报错提示:请按照状态栏提示信息输入正确的加密区范围格式。
柱层高5.5米,柱的箍筋全高加密,输入下加密区5500mm的时候,报错提示'请按照状态栏提示信息输入正确的加密区范围格式”
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因:输入加密区的范围超过上限了,所以有提示,可以在上加密区输入500,下加密区输入5000即可
2014-06-11 10:54:41
-
报错提示:请按照状态栏提示的格式输入正确的箍筋信息,如A10@100/200
梁的箍筋的信息是A8-35/70(2),为什么在输的报错,请按照状态栏提示的格式输入正确的箍筋信息,如A10@100/200如图
-
柱层高5.5米,柱的箍筋全高加密,输入下加密区5500mm的时候报错提示:请按照状态栏提示信息输入正确的加密区范围格式。
柱层高5.5米,柱的箍筋全高加密,输入下加密区5500mm的时候,报错提示:请按照状态栏提示信息输入正确的加密区范围格式,如何处理?如图:
-
输入梁的箍筋信息报错提示:请按照状态栏提示的格式输入正确的箍筋信息,如A10@100/200
梁的箍筋的信息是A8-35/70(2),为什么在输的报错,请按照状态栏提示的格式输入正确的箍筋信息,如A10@100/200,如何处理?如图:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看