电气管线穿梁时候 预埋钢套管 套定额的问题
如题,电气管线经过梁的时候 需要一个保护套管,这个套管该怎么套?我审核人家 人家套的给排水套管,但是我觉得不对头,因为 这个套管 我觉得应该套电气线管敷设,这个套管只起保护作用,而穿墙套管的 做法是 还有填料防水 ,请问我说的正确么,给出合理的解释
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气管线经过梁的时候 需要一个保护套管,这个套管 套电气线管敷设子目是正确的;属于电气预埋管,不属于给排水套管。
2015-09-30 09:17:06
-
个人建议按照下面的定额
2015-09-29 08:53:28
-
电气管线穿梁时候预埋钢套管如果施工图属于土建工程套用铁件定额子目;如果施工图属于电气安装工程套用电缆保护管定额子目。
2015-09-29 09:13:31
-
按照电气预埋管考虑,水电是安装的两个专业,一般情况下,尽量采用自身定额,不要互相借用
2015-09-30 09:26:24
-
电气管线穿梁时候 预埋钢套管 套定额的问题
如题,电气管线经过梁的时候 需要一个保护套管,这个套管该怎么套?我审核人家 人家套的给排水套管,但是我觉得不对头,因为 这个套管 我觉得应该套电气线管敷设,这个套管只起保护作用,而穿墙套管的 做法是 还有填料防水 ,请问我说的正确么,给出合理的解释回复:
你分析的基本合理;因为给排水套管敷设工艺要求、材料消耗都比电线线管敷设高,
2015-09-30 10:40:31