火鹰 2015-09-30 16:22:37 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 642查看 2回答
求解剪力墙范围布筋配筋输入的最佳模式?
请问下大家,我剪力墙是双排配置钢筋,7900mm高剪力墙,内外侧水平配筋相同,外侧从下往上配筋:3450mm高范围内C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14在C18下面,C14布筋比18要多一根,3450mm高以上的1000mm范围内是C18@100,剩余3450为墙顶部部分配筋为C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14布筋比18要多一根,....【求解配筋输入的最佳模式,12.6.1.2158这是我钢筋版本,求图求真相。】
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
内外侧水平配筋相同,外侧从下往上配筋:3450mm高范围内C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14在C18下面,C14布筋比18要多一根,3450mm高以上的1000mm范围内是C18@100,剩余3450为墙顶部部分配筋为C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14布筋比18要多一根
在剪力墙属性框的水平筋处输入(2)c14@200/c18@200[3450]/(2)c18@100[1000]/(2)c14@200/c18@200[3450]即可
2015-09-30 18:05:13
-
你好:你的说明有问题。内外侧水平配筋相同,外侧从下往上配筋:3450mm高范围内C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100(好像同规格是200的间距),
水平钢筋
格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;
1、常规格式:(2)B12@100;
2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;
4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;
5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
说明
1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;
3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;
2015-09-30 17:33:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看