• 求解剪力墙范围布筋配筋输入的最佳模式?

    请问下大家,我剪力墙是双排配置钢筋,7900mm高剪力墙,内外侧水平配筋相同,外侧从下往上配筋:3450mm高范围内C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14在C18下面,C14布筋比18要多一根,3450mm高以上的1000mm范围内是C18@100,剩余3450为墙顶部部分配筋为C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14布筋比18要多一根,....【求解配筋输入的最佳模式,12.6.1.2158这是我钢筋版本,求图求真相。】
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 内外侧水平配筋相同,外侧从下往上配筋:3450mm高范围内C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14在C18下面,C14布筋比18要多一根,3450mm高以上的1000mm范围内是C18@100,剩余3450为墙顶部部分配筋为C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100,C14布筋比18要多一根

    在剪力墙属性框的水平筋处输入(2)c14@200/c18@200[3450]/(2)c18@100[1000]/(2)c14@200/c18@200[3450]即可

    2015-09-30 18:05:13 

  • 你好:你的说明有问题。内外侧水平配筋相同,外侧从下往上配筋:3450mm高范围内C14和C18均是间距200布置,实际14和18之间间距是100(好像同规格是200的间距),

     

    水平钢筋

        格式1:【(排数)<级别><直径><间距>[布置范围]】;

        1、常规格式:(2)B12@100

        2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100

        3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;

        4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;

        5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]

    说明

        1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。

        2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;

        3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;

     

    2015-09-30 17:33:35 